EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

hier kann über freebus hardware diskutiert werden
Nachricht
Autor
melodoi
Gold Boarder
Gold Boarder
Beiträge: 164
Registriert: 31. August 2011 15:17

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#151 Beitragvon melodoi » 24. April 2013 22:30

OK das teste ich mal...

Hat noch jemand eine Idee zu meinem Phänomen:
ich habe ein kleines Phänomen. Wenn ich JP4 (12V) mit dem aüßeren Kontakt zur Batteriebufferung verbinde, geht die Kommunikation über die KNX-SS nicht mehr richtig. So kann ich ein Probealarm auslösen aber nicht mehr ausschalten. Ohne die Batteriebuifferung geht es. Mache ich was falsch?

oldcoolman
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Beiträge: 964
Alter: 55
Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Wohnort: Bad Königshofen
Kontaktdaten:

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#152 Beitragvon oldcoolman » 25. April 2013 13:57

Wenn dem so ist, dann befürchte ich eine Rückwirkung des Beeperstromes auf die
EIB DC. Ich habe selber das Ganze noch nicht getestet. Kannst du mal einen Widerstand zwischenhängen? Ermittlen bei welchem Wert es nicht mehr geht?
LG
Andreas

StefanT
Expert Boarder
Expert Boarder
Beiträge: 146
Registriert: 18. September 2009 21:58

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#153 Beitragvon StefanT » 25. April 2013 21:48

Es war ein Bug in der Firmware. Also eigentlich ein falsch verstandenes Bit in der Kommunikation.

Änderungen in Version 2.1beta3:

Bugfix: Bei angelegter Stützspannung wird kein Alarm mehr gemeldet.
Beim Bearbeiten von Com Objekten werden jetzt Read-Requests bevorzugt.

Download auf der Wiki Seite.

melodoi
Gold Boarder
Gold Boarder
Beiträge: 164
Registriert: 31. August 2011 15:17

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#154 Beitragvon melodoi » 24. Mai 2013 21:06

Hallo,

Danke an Stefan, die neue Firmware funz super!

Wie vernetzt Ihr die RM über Gruppenadressen, so dass bei Alarm die anderen RM auch Alarm melden?

LG
Sylvio

StefanT
Expert Boarder
Expert Boarder
Beiträge: 146
Registriert: 18. September 2009 21:58

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#155 Beitragvon StefanT » 25. Mai 2013 08:07

Über "Alarm Vernetzung", es sollte das erste Com Objekt sein

melodoi
Gold Boarder
Gold Boarder
Beiträge: 164
Registriert: 31. August 2011 15:17

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#156 Beitragvon melodoi » 30. Mai 2013 23:33

Also eine GA, die über alle Alarm-Objekte geht? Mehr nicht?

LG
Sylvio

StefanT
Expert Boarder
Expert Boarder
Beiträge: 146
Registriert: 18. September 2009 21:58

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#157 Beitragvon StefanT » 1. Juni 2013 10:00

Ja genau. Alarm Vernetzung, Objekt #0.
Alle Rauchmelder da drauf, und sicherstellen dass die Flags gesetzt sind
(Kommunikation, Schreiben, Übetragen)

Es wird ein Bus simuliert, d.h. als ob ein Kabel alle Rauchmelder verbindet.

Einzelmeldung z.B. an eine Visu geht vielleicht mit Alarm Status Objekt #3 besser.
Das ist ein normales Objekt, d.h. da wird nur gesendet.

Gitarrenflo
Fresh Boarder
Fresh Boarder
Beiträge: 9
Registriert: 12. Januar 2013 08:21

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#158 Beitragvon Gitarrenflo » 20. September 2013 15:22

Hi,

nutzt jemand die Temperatursensoren des Rauchmelders zur Raumtemperaturregelung? Hat jemand damit schon Erfahrung?

Gruß

Flo

Tontechniker
Gold Boarder
Gold Boarder
Beiträge: 164
Registriert: 15. April 2011 12:42
Wohnort: Melsungen
Kontaktdaten:

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#159 Beitragvon Tontechniker » 20. September 2013 21:17

Hallo Flo,
wenn dir der Messzyklus von 1 Minute (minimale Zykluszeit für Statussignale mit EIB-RM-Interface)
ausreicht. Die Temperatur ist vom Wert her O.K.!
Gruß
Hans

oldcoolman
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Beiträge: 964
Alter: 55
Registriert: 9. Oktober 2007 20:48
Wohnort: Bad Königshofen
Kontaktdaten:

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#160 Beitragvon oldcoolman » 21. September 2013 12:11

Man misst die Temperatur an der Decke. Wenn da ein ofen steht der große Temperatur unterschiede bringt, schichtet sich die Wärme in den Raum. Das ist dann nicht so optimal.
Normalerweisse sollte man die Temperatur in 1,5m Höhe messen.
Andererseits kann man das auch durch Auswahl höherer Temp korrigieren.
LG
Andreas

Siplex
Fresh Boarder
Fresh Boarder
Beiträge: 16
Registriert: 10. Oktober 2012 22:03

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#161 Beitragvon Siplex » 15. November 2013 00:00


mike369169
Fresh Boarder
Fresh Boarder
Beiträge: 4
Registriert: 21. Januar 2013 13:50

EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#162 Beitragvon mike369169 » 26. Dezember 2014 08:13

Hallo ich hoffe ihr hattet ein tolles Weihnachtsfest
Ich habe mir jetzt 2 Platinen fertig bestückt und habe nun das Problem, dass die Programmierled nur solange leuchtet solange ich die Programmiertaste gedrückt halte. Platinenlayout ist 2.0 habe aber laut Anleitung auf 2.1 umgebaut. Fehler in der Bestückung konnte ich keinen finden. Jumper auf Pin 1zu Pin 2ist gesetzt. Ich hatte damals vor ca.1,5 Jahren fertig programmierte LPC gekauft. Hat ein Experte eine Idee wo der Fehler liegen kann?
liebe Grüße und jetzt schon Danke für eure Hilfe.
Michael

mike369169
Fresh Boarder
Fresh Boarder
Beiträge: 4
Registriert: 21. Januar 2013 13:50

EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#163 Beitragvon mike369169 » 27. Dezember 2014 07:36

Danke Robby,
Ich bin gestern noch dahintergekommen, dass meine LPC leider vor Auslieferung nicht programmiert worden sind obwohl es mir versprochen wurde. Ich bin jetzt auf der Suche nach jemandem, der mir 15 LPC programmieren würde.
Andere Frage:
ist es auch möglich den LPC on Board zu programmieren dann könnte ich es selber versuchen?

mlg Michael

uwe223
Expert Boarder
Expert Boarder
Beiträge: 93
Registriert: 16. Juni 2008 20:11

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#164 Beitragvon uwe223 » 27. Dezember 2014 10:16

Hallo,
ja das geht auch on board. Du brauchst aber trotzdem den LPC-Programmer, dann einfach jeweils die 6-pol. Stiftleiste 1:1 verbinden und es kann losgehen.
mike369169 hat geschrieben:Ich bin jetzt auf der Suche nach jemandem, der mir 15 LPC programmieren würde.
--> PN an mich
Gruß Uwe

mike369169
Fresh Boarder
Fresh Boarder
Beiträge: 4
Registriert: 21. Januar 2013 13:50

Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS

#165 Beitragvon mike369169 » 30. Dezember 2014 15:10

Hallo uwe223 und deepsee77,

Danke für euer Angebot zum Programmieren meiner LPC. Ich will es aber zuerst selbst versuchen.
Jetzt meine Frage: wo bekomme ich einen LPC - Programmer her und welcher ist zum empfehlen.

Ich habe zwar ein Atmel Evaluation Board da aber mit dem werde ich wohl nicht weiterkommen?

Danke für eure Hilfe

Michael :D :D